電磁弁前にフィルター追加の必要性についての議論

May 18, 2023

電磁弁の前にフィルター装置を追加しますか? 追加方法は? これにはどのような利点があるのでしょうか? フィルタースクリーンの追加が細かすぎると媒体の流れに影響を及ぼし、追加が粗すぎるとろ過の目的を達成できません。どのような媒体フィルターがより適しているか、一致するフィルターデバイスが必要になる前にソレノイドバルブだけではありません。この記事では、フィルターの前に電磁弁に注目してください。
ソレノイドバルブキャビティはパッキンボックスタイプの構造に属しておらず、その作動部分は媒体と直接接触します。媒体の清浄度は作動部分の信頼性の高い動作に直接影響します。その中で、可動鉄心摺動クリアランスは媒体の清浄度に関係します。特に、メインバルブの胞子の滑りクリアランスがある場合、そのギャップには大量の中程度の残留不純物があり、ソレノイドバルブが確実に動作できるかどうかを直接決定します。 したがって、ろ過精度は摺動すきま、特にメインバルブの摺動すきまから考える必要があります。
ソレノイドバルブのバルブコアの働きには、スライドクリアランス、そのクリアランスのサイズと値のタイプ、バルブサイズに関連しており、通常は{{0}}。08〜0.3mm、可動鉄コア作動スライドクリアランスは約 0.1mm であるため、濾過精度を考慮する場合は両側クリアランスを 0.08mm とすることができます。特定の数の 0.08mm を超える不純物粒子により、メインバルブスプールが固着する可能性があります。そして確実に動作させるのが難しい。
実験の結果、フィルター直径が {{0}.125mm の場合、不純物粒子のサイズは 0.025~0 であることがわかりました。{{12} }作動圧力14.0MPa未満の油圧システム内で5mm。 メッシュオイルフィルターをサクションパイプに取り付けた場合、フィルター直径は0.8〜1.3mmで、濾過後の通常の粒子サイズは0.13〜0.4mmです。
したがって、確率の概念から、濾材中の不純物粒子のサイズのほとんどは {{0}} 以下であると仮定できます。04~{{6 }}.08mm、スクリーンの口径は0.1〜0.48mm、すなわち片側滑り隙間または両側滑り隙間の2.5〜6倍が望ましい。このとき、ソレノイドバルブは正常に動作することができる。
ソレノイドバルブは特殊な構造のため、媒体の清浄度の要件がより高くなります。 電磁弁への不純物の侵入を防ぐために、通常は弁の前にフィルタやY型フィルタが取り付けられます。 フィルタースクリーンの規格は通常メッシュ数に応じて計算されます。
メッシュ数は、スクリーン領域 1 平方インチ内のメッシュ穴の数です。 たとえば、1 平方インチのメッシュに 80 個のメッシュ穴がある場合、メッシュには 80 個のメッシュ ポイントがあります。 1 平方インチの画面領域にある穴の数が多いほど、濾過の精度が高くなり、より微細な不純物が除去されます。 一方、1 平方インチの画面領域内の穴の数が少ないほど、濾過の精度は低くなり、より大きな不純物のみが濾過されて除去されます。
80メッシュフィルター、直径0以上を濾過可能。18 mmの不純物、0.18 mm未満の不純物は濾過できません。 実際の作業条件に応じて、より適切なフィルタを選択できます。
まとめると、水などの液体媒体のろ過精度は 80 ~ 120 メッシュ、空気や蒸気などの気体媒体のろ過精度は 100 ~ 200 メッシュを選択する必要があります。